Цитата(Valiko @ 4.7.2012, 17:06) 

а что такое за коэффициет  1,146? (может быть 1,163)
Я ни когда не дружил с коэфициентами )))
Цитата(Valiko @ 4.7.2012, 17:06) 

во сколько раз разница температур до и после котла больше на большо горении, чем на малом - во столькоже раз больше расход топлива.
Разница в 40 градусов яркий показатель того, что вторая ступень работает.
У меня смутное подозрение что они не правильно подобрали мультиблок либо горелку. Такое случается если берут в притык, или чуть меньше, чем необходимо, ориентируясь по паспортным данным горелки. 
Но дело в том, что горелка (мультиблок) даёт не мощность, а расход газа. В паспорте когда указывается мощность, то она расчитывается из калорийности что то около 9 000(если мне не изменяет память). У нас в стране я редко встречал больше 8 000. 
Ну в общем я сделал вывод, что вторая ступень работает, а на мощность выдти не могут. Потому и предложил через прямой баланс посчитать примерный расход газа. 
В любом случае, имея на руках хотя бы ориентировочные цифры, проще разговаривать предметно, а не абстрактно.